[elektro] dimmelhető kompakt fénycső

Gál Zsolt tralitoverin at gmail.com
Thu May 6 07:54:15 CEST 2010


Nos a próbát nem véletlen ajánlottam. Nem hiszem, hogy gondot okozna a
triaknak egy egyenirányítós rész bekapcsolása. Szerintem nem fog
tönkremenni. Nálam az egyik szobába világítós kapcsoló van felszerelve,
amiben egy pici glim lámpa világít. Tulajdonképpen ez a lámpa sorba van
kötve a főfogyasztóval, azaz a lámpával. A kompakt fénycső ezért villog,
amit este lefekvéskor lehet látni, ha az ember felnéz a mennyezetre.
Gondolom, hogy a pufferkondi szépen feltöltődik és amikor a belső fesz eléri
a gyujtáshoz szükséges mértéket,akkor a gyújtás el is viszi a felhalmozódott
energiát és a folyamat kezdődik elölről.
Tehát a dimmelésnél a probléma ott van a rendszerben, hogy olyan minimális
teljesítmény kell a kompakt fénycső begyujtásához, amit a triak nagyon rövid
idő alatt odaken. Azután meg a feltöltött belső köri kondenzátor egy darabig
nem kér enni, a triak rövid idő múlva a nulla áramfelvétel miatt ki is
kapcsol, és így energiabevitel nélkül megy el néhány szinuszcsomag. Aztán
amikor a belső kör megint engedi, a dimmer rátölt, de az megint elegendő
lesz pár periódus idejére. Meg még az is lehet, hogy kérné  a belső kör
naftát, csak mivel egy rövid töltési idő után a triak lezár, többet nem kap,
csak a következő periódusban és ezért a lámpa kialszik. Persze ez csak egy
elmélet. Ki kell próbálni...

-- 
~~~~~~~~~~~~~~~~
http://galzsolt.zzl.org


More information about the Elektro mailing list