[elektro] Kesleltetett rele meghuzas

Moczik Gabor pm_levlista at progzmaster.hu
Mon May 3 22:16:18 CEST 2010


Oldradio wrote:
> Adott egy rele, amit mindenkeppen kesletetve kell meghuzatni.
> A rele 230 voltos, valtoaramu.
> A feszultseg rakapcsolasa utan 5 masodperccel kesobb kene behuznia.
> Nincs mas tap (nem is szeretnem hogy legyen) mint a 230.
> Hogyan kene kineznie a kapcsolási rajznak?  :o)

A váltóáram miatt a töltődős/kondis megoldásokat egyszerűen nem lehet 
megoldani. 230V egyenirányít, ezzel elég nagy ellenállással kondit tölt. 
Aztán ezzel lehetne mondjuk optotriakot nyitni, kell még zéner hogy ne 
töltődjön a világba. A optotriak után egy nagyobb triak ami a relét 
kapcsolja. Ez még így nem biztos hogy jó, a triak gate körébe lehet hogy 
kell egy tisztességes gyújtókör kondival, ellenállással, esetleg még 
diac is, nem tudom hogy az optotriak elláthatja-e ezt a szerepet.

Nem lenne célszerűbb venni egy időrelét?
Vagy nézni a piacon egyet... :-)

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( e|mail: pm-01 |@| progzmaster |.| hu )))
((( S.k.y.p.e.: moczik )))



More information about the Elektro mailing list