[elektro] PT100+ PIC AD
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Sat Mar 20 06:40:06 CET 2010
Nem akarom elvenni a a kenyeredet, de nem egyszerűbb egy olcsó PID szabályozó és ha ennyire kritikus akkor egy PMD (impulzus mennyiség moduláció) beavatkozással? (a telepítése beállítása max.10 perc, és garantált pontossággal dolgozik) Ebben tudok segíteni... A LM358 kapcsolásoknak a legnagyobb problémájuk, hogy a bipoláris technologiájú áramkörök hőmérséklet függése összemérhető a kapcsolás mérési pontosságával. Ha kicseréled az áramkört TLC071 sorozatra ezeknek jobbak az ilyen paraméterei, a legjobb esetben chopperrel stabilizáltra ilyet kapsz a CHIPCAD-nél elvileg raktárról igy ez a hiba megszűnik. Gondolom hálózatról működik a fűtés, így értelmes kapcsolást nem tudsz 100-nál többet csinálni... (ezt csinálja az PMD moduláció is) mérni se érdemes gyorsabban. Már eleve a fűtőtestnek, az érzékelőnek és a rendszernek is van tehetetlensége, ezek együttesen több másodperc adhatnak, hiába gyorsítod a mérést, nem lesz érdemi különbség a mérések között. Sokkal nagyobb probléma lesz holtidő kezelése, mert hiába kapcsolod ki a fűtés, amikor a mérés már úgy érzi lépni kell akkor az már jóval felette van (a holtidős késleltetés miatt), ezért kikapcsolva is egy ideig melegedni fog, hűlésnél is hasonló a helyzet. Ezt a problémát sebesség növelésével nem lehet megoldani. :-(( Mire ezeket megoldod, addigra lesz egy jó kis kompakt szabályozód :-)
BALOGH ANTAL <balogh.antal at indamail.hu> írta:
>
>----- Original Message -----
>From: <nemeth.tibor798 at t-online.hu>
>To: <elektro at tesla.hu>
>Sent: Friday, March 19, 2010 2:19 PM
>Subject: Re: [elektro] PT100+ PIC AD
>
>
>>
>> Hali!
>>
>> Ha nincsenek nagy igények akkor nem kell a PT100.
>De itt ez van és 2 gép kivételével mindegyik PT100-al megy és mindenkinek
>egyszerűbb ha csak egy tipusú érzékelőt használnak.
>Most 2 db régi gépre kellene okosítani jelenleg triakos szabályzóval ill.
>villanykályha szabályozóval van meoldva.
>Ezért irtam hogy igazán nincsenek nagy igények a potossággal.
>> Ha mégis PT100, igényes megoldás PIC AD-vel nincs mivel az nem
>> hányadosmérő vyag nincs
>> diff bemenete.
>> PIC+hányadosmérő AD + stabil normál ellenállás jó megoldás.
>> PL MCP3550 kb. 700Ft, + 1db UPR 200Ohm és 1 db kb. 5kOhm-ból más kiváló
>> hőmérőt
>> készíthetsz. Annyira ismerős, mintha mostanában már írtam volna ezt valaki
>> más kérdésére.
>Nem én kérdeztem -:)
>Én valami mezei cuccot gondoltam 1-2 műveleti erősítő és kész.
>Valami ilyesmi ezt most találtam:
>http://www.mikrocontroller.net/attachment/42831/PT100_amplifier.PNG
>Ezt már csak hétfőn próbálom ki.
>Köszönöm a válaszokat.
>Balogh Antal
>
>
>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list