[elektro] PT100+ PIC AD

nemeth.tibor798 at t-online.hu nemeth.tibor798 at t-online.hu
Fri Mar 19 14:19:26 CET 2010


Hali!

Ha nincsenek nagy igények akkor nem kell a PT100.
Ha mégis PT100, igényes megoldás PIC AD-vel nincs mivel az nem hányadosmérő vyag nincs 
diff bemenete.
PIC+hányadosmérő AD + stabil normál ellenállás jó megoldás.
PL MCP3550 kb. 700Ft, + 1db UPR 200Ohm és 1 db kb. 5kOhm-ból más kiváló hőmérőt 
készíthetsz. Annyira ismerős, mintha mostanában már írtam volna ezt valaki más kérdésére.

Normál ellenállás föld és referencia bemenet közé. Pt100 áram kapcsainak egyike urefre a 
másika kb. 5kOhmon át a kb. 5V-ra. igy folyik kb. 1mA. Pt100 feszültség kapcsai a differenciális 
feszbementre. Lehet, hogy túl jó, de ez nem zavarjon, nagyonegyszerű. A 200Ohmossal kb 270 
fokig tudsz hőmérséklete mérni.
200Ohmos UPR volt(van?) a lomex turkálóban.


Üdv.
                       Németh Tibor
 



More information about the Elektro mailing list