[elektro] Elko vs fólia kondi
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Thu Mar 18 23:59:53 CET 2010
Adam Huszar wrote:
> Hát bírja mindegyik, nem robbannak, bár folyik csúcsban kb. 1500A.
> Csak szeretném összevetni az elméletet a gyakorlattal. Az utóbbival
> már tisztában vagyok, az előbbivel még nem igen...
Pedig az tűnik egyszerűbbnek, csak konkrétan nem könnyen követhetőnek. Vannak a
mindenféle vezetőknek (a fóliának is) ellenállásai, meg a geometriából adódnak
induktivitások. Ha van módod nézni is az áramot valami tárolós szkóppal, és
lengéseket is látsz, akkor minden számit. A kapac ismeretében viszont a
periódusidő mérésével az L is kb kiszámitható.
Ha az elvezetés nagy hurkot képez, az L jó nagy is lehet a dologhoz.
Ha az a cél, hogy egy ponton bazi nagy áram keletkezzen, az idő meg menjen lefelé,
valszleg sok kis kondi felől sugarasan kell odavezetni a delejt, miközben az egyes
kondik jó közel vannak a tett szinhelyéhez. Szóba jöhet valami durung koax
elrendezés is, tehát két rézcső, amik között nagyon kicsi a rés...
Más témában láttam, hogy pl egy fél dm2-es hurok néhány ezer mikrónál már MHz
alatti rezgéseket okoz. Sőt, elég lassan csillapodókat. Elkókról van szó, tehát
itt már nem az ellenállás lenne domináns az áram felfutási meredekségének a
kialakitásában igazán.
hjozsi
__________ ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 4956 (20100318) __________
Az üzenetet az ESET NOD32 Antivirus ellenőrizte.
http://www.eset.hu
More information about the Elektro