[elektro] MAX6675

Tóth Péter tope1 at freemail.hu
Mon Mar 15 11:41:20 CET 2010


Nemeth Tibor írta:
> A hhőelemes mérések alapelve, hogy van a hőelem huzalpár majd ezt valahol átkötjük 
> réz-termopotenciálú  feszültség mérőre. A kompenzáció arra való, hogy a kötési pont 
>   
Tiszta sor, vagyis szerezzek be normális csatit és menjen közvetlen a 
nyákra minél kevesebb kötéssel.
> A hőelem - végének földelése viszont aggályos. Nem véletlen az adatlapon mutatott elrendezés. A 
>   
Nem tudom, te melyik adatlapot nézed, az enyémben csak annyi van, hogy 
IC GND-t földre, K- szintén földre kell kötni. Egyébként próbáltam azt 
is, hogy a K- -t nem kötöm GND-re, de akkor meg nem mért semmit. A 
kérdés bennem csak az, hogy hol legyen a kötési pont. Most az IC-k 
párhuzamosan vannak kötve létravázasan, a K- pedig a saját IC-jének 
közvetlen GND-jén van.
Ha nem jó a létravázas táplálás, akkor húzok mind a 4 IC-nek külön + és 
- tápot a betápponttól, de még mindig kérdés marad, hogy a K- -t hova 
kössem?
Az IC GND-jére, vagy azt is húzzam külön a betáppontra? Az IC-vel 
mozogjon együtt, vagy legyen kő keményen betáppontra kötve?

hg12345 írta:
> Hi. - Nem tudom hogyan kötötted össze a 4 IC-t, de itt a az hőelemes bemeneteket nem szabad semmivel összekötni!  még a földet se a K bemebet bármely ágával...... - belső értékeket nézve nem nagyon csodálkozom hogy egy kicsit leng rollover 
Drága volt az IC, ezért nem is nagyon néztem a tudását, elfogadtam, hogy 
K-hoz való. Kidobni nem fogom, legfeljebb másképp vezetékelem, és nézek 
hozzá csatit.
Mo-on forgalmaz valaki? Ki tudja?

ToPe



More information about the Elektro mailing list