[elektro] Indusco-Kaev

Info info at kiralyelektronika.hu
Sun Jun 27 22:36:20 CEST 2010


> Hogyan csinálják a profik ezeket fokozott biztonsági vezérloket szeretném
> megnézni.

kat2 ha az elsõ hibát észreveszi, de még indíthat, utána nem indít.
kat4 ha az elsõ hibát már indítás elõtt észreveszi, és dupla hibát is
észlel. 

A hiba lehet szakadás és zárlat, bármely vezeték-bármely vezeték
között. Mondjuk innen is könnyû kiindulni, mert ha csak egy
záróérintkezõ van bekötve a nyomógombokban az nem lehet csak kat2 max.
(ugye ezeknek zárlatát csak indítás után venni észre)
Ha nyitó-záró is be van kötve na akkor tuti duplázva van minden. Tán
még fordított polaritással is, hogy az ilyen zárlatot
biztikiolvadással biztosítsa. Ez is megengedett.

Nagyobb rendszerekben 2 ugyanolyan proci közös busszal és programmal.
Közötte fpga, és az I/O-k is vagy duplázva vagy különféle technikákkal
"lefagyás" ellen védve. (bemenet tápfesz polárváltás, kimenet ac
csatolás sw oscillátorral, ez fõleg gázégõvezérlõkben szokott lenni)

> És nincs kedvem vissza rajzolni.
Ezt nem úszod meg.
Ha már fáradoztál vele szerintem sokan megnéznék. :)
A progit ne fejtsd vissza, az összes regiszter és periféria tesztelve
van procispecifikusan...persze hacsak nem egy bóvli cucc.




More information about the Elektro mailing list