[elektro] PWM R/C szamolas

Csuvár Imre icsuvar at t-online.hu
Tue Jul 20 22:36:38 CEST 2010


Hali!

A felsoroltakbol csak a 0/3.3V szintu kimenet johet szoba,
kulonben sohasem lesz 3.3V max. kimeno feszultseged.
Ugyanez van, ha a soros R, parhuzamos RC-t valasztod,
a 2 ellenallas eleve egy feszultsegoszto.
Az LDO kimenet annal simabb, minel kisebb a PWM-bol
marado hullamossag az adjust labon.
Ezt a PWM freki es az alulatereszto
szuro torespontja kozotti frekvencia tavolsagaval tudod beallitani,
minel tavolabb van a ket ertek, annal jobb.
Vagy kettagu RC-szurot hasznalsz sorba kotve,
ott a csillapitas osszeszorzodik.
A soros ellenallas meretezesenel vedd figyelembe
a kimenet terhelhetoseget (a kondit vedd rovidzarnak),
ez nagyjabol megadja a legkisebb hasznalhato erteket,
masreszrol meg az LDO bemeno aramat,
ez pedig a legnagyobb erteket fogja meghatarozni,
mert feszultseg fog esni rajta.
A ketto kozott lesz egy egezsseges kompromisszum,
ehhez az ellenallas ertekhez szamolhatsz egy alkalmas
kondenzatort, vagy kettagu RC-szurot.

Udv:
Csuva'r Imre

From: "Horvath Jozsef" <h.jocika at freemail.hu>


> Adott egy PWM kimenet(CPLD). Frekvencia tetszoleges, Lehet OC, Tristate,
Magas es alacsony.3.3V-os kimenet.0-3.3V analog jelet szeretnek eloallitani.
LDO adjust labat mozgatnam.A CPLD kimeneten van egy soros R, + foldre van
egy R+C (parhuzamossan)Milyen sorosR es RC amivel jol mukodne? Es persze
milyen frekin.Koszonom
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]