Horvath Zsolt wrote:
>    Azokat nézegettem, pl. omron-t, de ott van galvanikus leválasztás.
> Korábban már koppintottam PLC bemenetet szintén galvanikus
> leválasztás nélkül. :-)

Miért ragaszkodsz az opto nélküli megoldáshoz?
Csak egy halom felesleges szívást fog okozni ha a procis panel földjét a 
világban szétvezeted. Nem lesznek azonosak a földek a küldő és a fogadó 
oldalon, egy csomó zavart fog a rendszerbe vinni ha a te panelbe folynak 
más készülékek földáramai is. Pláne nem használnám a beépített ESD 
diódát a korlátozásra, még helyes méretezés mellett sem, mert az nem 
arra való.

Tegyél be inkább optót, és a bemenő oldalakon ne közösíts semmit. Tegyél 
a bemenetre előterhelést és utána soros zenert, utána az opto az 
előtétellenállással. Az előterhelés és a soros zener azért kell, hogy 
csak meghatározott nagyságú és erősségű jel jusson be, a 
kapacitív/induktív zavarok ne. Ha ez még kevés, lehet kondit is tenni, 
de méretezni kell, nehogy lassú legyen.