[elektro] 24V digitális jel 5V-os kontrollerbe

fabi fabilist at gmail.com
Fri Jul 16 16:46:32 CEST 2010


hg12345 írta:
> Hi!
> 
> Nézdmeg a PLC-k bemeneteit, a legtöbbnek a rajza publikus, annál jobbat nem tudsz csinálni.
> 
> Mindenképpen terhelést kell csinálni a bemeneten, mert egyébként a kapacitiv csatolású zajok bejeleznek.
> 
> Az OPTO a terhelést is megoldja (min 3mA kell) és a leválasztást is, egy hátránya van a PC817 (ebből van 4/8 pack) normál beállás mellett 20-60KHz jelet képesek fogni. (Árban ezek 20-30Ft/opto árúak plusz két ellenállás :-)

Azért szoktak az opto diódával párhuzamosan rakni pár száz ohm-ot.
---
fabi




> 
> 
> Horvath Zsolt <hozso_001 at freemail.hu> írta:
>     Na, most lehet, hogy nagy hülyeséget kérdezek, de azért>
> megkérdezem. (Nekem ezek a dolgok nem teljesen tiszták.)>
> Nincs galvanikus leválasztás, a 24V és az 5V (tehát a kontroller>
> tápjának) földje közös. Ilyenkor ér valamit az optocsatoló?>
> Tehát ha galvanikusan nincs leválasztva, akkor is zavarvédettebb>
> lesz a kontroller, ha optót használok? A földön nem tud>
> bejutni hozzá valami, ami gondot okozhat?>
>>
>     Üdv.: Horváth Zsolt>
>>
>>
> 2010.07.16. 9:51 keltezéssel, Tóth Péter írta:>
>> Ha ipari környezet, akkor mindenképpen optocsatolót javaslok, még ha nem>
>> is követelmény a leválasztás, sokkal zavarvédettebb!>
>>>
>> ToPe>
>>    >
>>
> ----------------------------------------->
>           elektro[-flame|-etc]>
> 
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
> 



More information about the Elektro mailing list