[elektro] 24V digitális jel 5V-os kontrollerbe

hg12345 hg12345 at freemail.hu
Fri Jul 16 12:05:50 CEST 2010


Hi!

Nézdmeg a PLC-k bemeneteit, a legtöbbnek a rajza publikus, annál jobbat nem tudsz csinálni.

Mindenképpen terhelést kell csinálni a bemeneten, mert egyébként a kapacitiv csatolású zajok bejeleznek.

Az OPTO a terhelést is megoldja (min 3mA kell) és a leválasztást is, egy hátránya van a PC817 (ebből van 4/8 pack) normál beállás mellett 20-60KHz jelet képesek fogni. (Árban ezek 20-30Ft/opto árúak plusz két ellenállás :-)


Horvath Zsolt <hozso_001 at freemail.hu> írta:
>>
    Na, most lehet, hogy nagy hülyeséget kérdezek, de azért>
megkérdezem. (Nekem ezek a dolgok nem teljesen tiszták.)>
>
Nincs galvanikus leválasztás, a 24V és az 5V (tehát a kontroller>
tápjának) földje közös. Ilyenkor ér valamit az optocsatoló?>
Tehát ha galvanikusan nincs leválasztva, akkor is zavarvédettebb>
lesz a kontroller, ha optót használok? A földön nem tud>
bejutni hozzá valami, ami gondot okozhat?>
>
>
    Üdv.: Horváth Zsolt>
>
>
>
2010.07.16. 9:51 keltezéssel, Tóth Péter írta:>
> Ha ipari környezet, akkor mindenképpen optocsatolót javaslok, még ha nem>
> is követelmény a leválasztás, sokkal zavarvédettebb!>
>>
>>
> ToPe>
>    >
>
----------------------------------------->