[elektro] 24V digitális jel 5V-os kontrollerbe
Skandar Graun
sgraun at gmail.com
Fri Jul 16 10:04:01 CEST 2010
Igen, mert a bejövő pozitív tüske a védődiódán át a tápra megy rá. A
földet sokkal nehezebben tudja eltolni.
Egyébként zavarról annyit, hogy engem csengetőóra szívatott meg nagyon csúnyán.
A két csengő kettős relén át is képes volt bezavarni az óra IC-nek.
2010/7/16 Horvath Zsolt <hozso_001 at freemail.hu>:
>
> Na, most lehet, hogy nagy hülyeséget kérdezek, de azért
> megkérdezem. (Nekem ezek a dolgok nem teljesen tiszták.)
>
> Nincs galvanikus leválasztás, a 24V és az 5V (tehát a kontroller
> tápjának) földje közös. Ilyenkor ér valamit az optocsatoló?
> Tehát ha galvanikusan nincs leválasztva, akkor is zavarvédettebb
> lesz a kontroller, ha optót használok? A földön nem tud
> bejutni hozzá valami, ami gondot okozhat?
>
>
> Üdv.: Horváth Zsolt
>
>
>
> 2010.07.16. 9:51 keltezéssel, Tóth Péter írta:
>> Ha ipari környezet, akkor mindenképpen optocsatolót javaslok, még ha nem
>> is követelmény a leválasztás, sokkal zavarvédettebb!
>>
>>
>> ToPe
>>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro