[elektro] 24V digitális jel 5V-os kontrollerbe

Skandar Graun sgraun at gmail.com
Fri Jul 16 10:01:52 CEST 2010


Opto az igazi, de egy kettős osztó, a második alsó tagja helyén
zénerrel és legalább 100n szűréssel is mőködhet.
Láttam olyan elvetemültet is, aki megfelelő méretű soros ellenállattal
a PIC belső védődiódáját használta feszültségkorlátozásra.

2010/7/16 Tóth Péter <tope1 at freemail.hu>:
> Ha ipari környezet, akkor mindenképpen optocsatolót javaslok, még ha nem
> is követelmény a leválasztás, sokkal zavarvédettebb!
>
>
> ToPe
>
>
> Horvath Zsolt írta:
>>    Sziasztok!
>>
>>    Újabb kérdés: külső 24V-os digitális jeleket szeretnék 5V-os
>> kontrollerbe bevinni. (Történetesen 16-os sorozatú PIC-be.)
>> Persze a 24V "akárhonnan" jöhet. Úgy értem, hogy ez egy ipari
>> cucc lenne, tehát több tíz-száz méteren is futhat a kábel erősáramú
>> berendezések mellett is.
>>    A galvanikus leválasztás egyelőre nem követelmény. Én arra
>> gondoltam, hogy a GND ugye közös, a visszakapcsolt 24V-os
>> jelet meg egy fesz. osztóval le kellene osztani. Az osztó alsó
>> tagjával párhuzamosan egy kondi + egy fesz. korlátozó eszköz
>> pl. zener vagy szupresszor. Első kérdés: esetleg az osztó alsó
>> tagját ki is lehet hagyni és a szupresszor vagy zener megoldaná
>> a fesz. korlátozását? (Kevesebb alkatrész, kisebb helyigény.)
>>
>>     A következő dilemmám, hogy ezt a leosztott jelet közvetlenül
>> rátehetem-e egy kontroller lábára, vagy azért csak kellene egy
>> valami kiegészítő áramkör? Én valami 74LS244-re gondoltam,
>> kollégám ULN2003-at javasolt. Mi a véleményetek? Aki
>> csinált már ilyet, hogyan oldotta meg?
>>
>>
>>     Üdv.: Horváth Zsolt
>>
>> -----------------------------------------
>>           elektro[-flame|-etc]
>>
>>
>>
>
> -----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list