[elektro] Aramszunetek-->ups
Tanács Dávid Szilveszter
levlista at sosperec.hu
Mon Jul 5 19:17:38 CEST 2010
Szia!
En is kernem, ha lehet.
Koszonom!
david
2010-07-05 18:51 keltezéssel, Bánhidi István írta:
> 2010.07.05. 8:30 keltezéssel, mpityu írta:
>
>> Sziasztok!
>>
>> A pupom tele van, hogy allandoan aramszunet van az utobbi par
>> hetben.. Gyakorlatilag szinte akarmikor hazajovok aramszunet volt..
>> De nem 5 perc, hanem orakig.. Hetkoznap, vagy hetvege, az teljesen
>> mindegy..
>>
>> Van itthon egy Smart UPS, fekete.. Errol megy az egyik gep, router,
>> modem, meg egy kis linuxos gep is..
>>
>> A tapon van USB, meg RS232 port is. Az USB jelenleg leallitja az
>> egyik gepet, ha villanyszunet van, es keves mar a szufla benne..
>> Viszont a masikat nem allitja le semmi..
>>
>> Lehet egyszerre hasznalni a Smart UPS-ek soros, meg USB portjat is?
>>
>> Csinalhatok olyat, hogy az USB allitja le az egyik, a soros meg a
>> masik gepet?
>>
>> menni fog ez igy?
>>
>> vagy felejtsem el?
>>
>> Ubuntu ala hogy nez ki egy UPS telepites? bedugom, felismeri, es
>> boldog leszek? vagy van benne szivas?
>>
>> udv:mpityu
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
>>
>>
> Szia!
>
> Én erre a feladatra írtam két kis programocskát C-ben.
> A "szerverprogi" egy linuxos, ami kommunikál a soros porton az UPS-szel,
> és ha kell, akkor broadcastol a hálózaton egy shutdown üzenetet.
>
> A winfos kliens gépeken meg csücsül a másik kis progi, ami
> (szolgáltatásként fut) ezt az üzenetet figyeli, ha megkapja, akkor
> feldob egy üzenetet a felhasználónak, hogy van 60 másodperce menteni
> minden munkáját, mert shutdown lesz.
> Amelyik gépen fut a progi, az le fog állni. Ha érdekel elküldöm a
> forrásokat, átszabod és tuti jó lesz. Kommentelve nem nagyon van, mert
> csak pár sor az alapvető sorosport és hálózatkezelésen kívül.
>
>
More information about the Elektro