[elektro] Aramszunetek-->ups

Moczik Gabor pm_levlista at progzmaster.hu
Mon Jul 5 15:57:34 CEST 2010


Ökrös Miklós wrote:
> Régebbi/egyszerubb szünetmentesek nem klasszikus RS232 kommunikációt
> folytattak, hanem gyakorlatilag két kontaktussal jelezték a
> hálózatkimaradást és az alacsony akkufeszt. Kívülrol hagyományos D-SUB 9
> aljzat, de belül csak egyes vezetékeket (a port megfelelo vezetékeit)
> csukogatja össze relékkel. Ha sikerül a Wint és a Linuxot is beállítani erre
> az üzemmódra, akkor már csak a tápból kell kinyerned ezeket az állapotokat
> egy-egy relé/optocsatoló vezérlésére.
> Szerintem ...

Neb*sszátok már meg... :-S

Ott van a kommunikációs port, az infó a gépen elérhető, minek kellene 
tovább relézni, illetve mit tudnál kezdeni vele?

Smart UPS-t írt, azon nem (csak) logikai szintváltás van, rendes RS232 
kommunikáció is. A csatlakozó lábkiosztása nem szabványos, de a 
kommunikáció szabvány RS232, 3 szál madzag kell hozzá. A többit ne is 
kösd be, csak baj forrása lehet.

http://pinouts.ru/DevicesCables/apc_smart_cable_pinout.shtml
http://homepage1.nifty.com/Que/plamo/apc-ups/manual/upsbible.html

Ez utóbbi dokumentum elég régi, de az infó 90%-a szerintem működik, egy 
terminállal (pl. a Bray félével) ki is próbálhatod.

Az apcupsd-ben "smart" kábeltípust kell beállítani.
Tedd át az UPS-t a linuxos gépre, úgyis az megy állandóan, akkor kezelje 
ő. PowerChute és apcupsd között nem megy a duma, de tényleg van 
windowsra apcupsd, nem is néztem eddig...

Úgy nézem van linuxra powerchute is, de én inkább az apcupsd-nél maradnék...

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( e|mail: pm-01 |@| progzmaster |.| hu )))