[elektro] Reles doboz

Moczik Gabor pm_levlista at progzmaster.hu
Sat Jul 3 23:22:24 CEST 2010


Hofferek Attila wrote:
>> Az időrelé amit találtam 10 másodpercről indul.
>> Szóval majd még abból is vissza kell vennem.
> 
> Sztem az az időzítés is elég, amíg az egyik elenged és a másik meghúz. 
> Ami az alatt nem alszik el, az 50 mp alatt sem.

Hát neméppen. Nem elég.

Egy kis NYÁK relé ms nagyságrendű idő alatt húz meg és többnyire 
lassabban enged el mint ahogy meghúz.

Ha pl. tranzisztorral ellenfázisban vezérled, akkor jó eséllyel eleve 
összenyitnak, még induktivitás és ív sem kell. Ezt beszoptam egyszer egy 
rögtönzött elektronikában, a szoftver egyszer összenyitotta, a 
hardverben csak ez a Kizáró-VAGY védelem volt, de semmit sem ért.

De ha véletlenül épp nem nyitnának, akkor sem garantált hogy az ív 
kialszik ennyi idő alatt. Ha netán mégis pont működik, akkor majd amikor 
relét kell egyszer cserélni, vagy más fogyasztó kerül oda, akkor lesz bukta.
(ilyen relé cserés meglepit is benyeltünk egyszer...)

Aztán egy gépben egy nagyobb fajta relé záró érintkezője kapcsolt egy 
motort, a bontó érintkező kapcsolta rá a fékellenállást. Ha 
kicsúcsosodott az érintkező a sok szikrázástól és már 1 miliméter 
körülire csökkent a mozgó érintkező útja (bontási hézag), akkor 
garantáltan ráhúzta az ívet a fékellenállásra és vitte a biztit is...

Temérdek tapasztalat van rá hogy késleltetés nélkül nem jó.
10 másodperc nem kell ugyan, 5 sem, de azért 3-5 tizedet illene beiktatni.

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( e|mail: pm-01 |@| progzmaster |.| hu )))
((( S.k.y.p.e.: moczik )))



More information about the Elektro mailing list