[elektro] Védoföld és nulla összekötve: hibakeresés hogyan?
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Tue Jan 26 10:54:43 CET 2010
Krisztian Steber_lists wrote:
> Ami még felmerült bennem: Ha más lakás(ok)nál is összekötötték a két
> sínt, az mennyire okozhat nálam problémát?
Semennyire. Nálad az a lényeg, hogy olyan hálózatod legyen, amiben van egy
nulla rendszer, azon folynak az üzemi áramok, és legyen egy védovezeto
rendszer, ami alapvetoen árammentes, és képes legyen a zárlati áramok
levezetésére, a kismegszakítók leoldását eloidézo áram generálására zárlat
esetén. Ha ez megvan, akkor minden fasza. Foleg, ha kád, bojler,
zuhanytálca meg ilyesmik is bele vannak kötve ebbe a védoföldelésbe.
Azért itt lehetnek problémák. Ha a szomszéd bakrácsol valami baromságot,
könnyen lehet, hogy emiatt a zöldsárga vezetékek nem lesznek árammentesek.
Ez ellen csak úgy lehetne védekezni, hogy a vízvezeték meg ha központi a
futésrendszer, valahol le lenne választva egy szakasz muanyag csovel, de
ezt szerintem nem fogod megcsinálni. Nem is kell. Fo, hogy minden, ami
megfogható, egyenpotenicálon legyen.