[elektro] Védőföld és nulla összekötve: hibakeresés hogyan?
vajk fekete
halaloszto at yahoo.co.uk
Mon Jan 25 13:36:54 CET 2010
ha pen vezeto, akkor az persze bevett. csak akkor 4 drot jon be. 3fazis es a pen. es akkor a lakasban van a PE es az N szetvalasztva.
viszont ha 5 jon be, akkor az nem PE, hanem kulon PE es N. es akkor baromira nem szabad ujra osszekotni.
ha ujra ossze van kotve, es a lakason kivul az N megserul, akkor uzemi aram fog folyni a PE-n. valaki matat a zoldsargan meg meg is halhat.
vajk
________________________________
From: Hofferek Attila <hofi at soka.co.hu>
To: elektro at tesla.hu
Sent: Mon, 25 January, 2010 13:30:30
Subject: Re: [elektro] Védőföld és nulla összekötve: hibakeresés hogyan?
Krisztian Steber_lists írta:
> Ezután a védőföld és a nulla sínje össze van kötve, ami tudtommal
> szabálytalan és erősen nem javasolt.
Erre van indok is, vagy csak úgy gondolod? Mert simán bevett szokás a
PEN vezető (nullával egyesített védővezető).
-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list