[elektro] Link lost

vfx info at vfx.hu
Sun Jan 24 00:03:19 CET 2010


Hali!

> > Van egy eszközöm, relékkel megzsúfolt helyen. Etherneten megy a
> > kommunikáció, de sajnos néha megszakad (szerencsére ritkán) a link a két
> 
> A kábelen mehet be zavar, vagy magába az eszközbe?

Úgy gondolom, hogy a relé mezeje, szétveri a carriert akábelen és ettõl
elvesztik a linket az eszközök.


> Most mit csinál (vagy mit kell) ha ki van húzva a kábel?
> Csinálja ugyanazt, csak mondjuk ne higyje el rögtön az ethernet
> controllernek hogy nincs link, hanem próbálkozzon resetelni mondjuk 5x,
> aztán ha továbbra sincs, akkor vegye úgy hogy kihúzták.

Elõsször így irtam át. Azán jött a gond, hogy ha abba hagyom a javítást
(3-5 próbálkozás után) és még is pár nap ( vagy óra) múlva valaki
csatlakozni akar (és a relé éppen megint kiütötte a PHY-t), akkor soha
nem fog tudni.
Éppen most küldtem át a köv. verzíót. Úgy tûnik nincs más megoldás, mint
kb 30 másodpercenként újra inditani a PHY-t, addig míg nincs élõ link.
Azán bízom benne, hogy tolerálja a PHY a folytonos bolygatást...

ÜDV. VFX.
http://www.vfx.hu



More information about the Elektro mailing list