[elektro] 1 F-os kondi

Skandar Graun sgraun at gmail.com
Sun Jan 17 19:11:46 CET 2010


De ha jól tudom, ezekben a backup kondikban a nagy rövidzárási áram
elkerülése érdekében van egy belső soros ellenállás is.

jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> írta (2010. január 17. 17:35):
> gyapo wrote:
>>> du/dt=i/c, ahol nem feltétlen kell közvetlen feszváltozási meredekséget
>>
>> Sejtettem, hogy delta lesz az, akkor viszont
>> bezavar a kepbe az ellenallas, mert valtozik az
>> aram.
>
> Azért írtam, hogy kis változásoknál.
> Nagyobbaknál már máshogy kell számolni.
> A kisütoáram idofüggvénye i=io*(1-e^-(t/RC)), a fesz is hasonló, csak
> akkor R-rel szorozni kell ugye.
>
> De ha kicsi a változás, akkor i és io között (vagy u és uo között) kb
> lineárisnak fogható fel a dolog, a tévedés nem lesz nagy.
>
>
> -----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc]
>