[elektro] Hőcserélő

Tóth Péter tope1 at freemail.hu
Fri Jan 15 09:48:38 CET 2010


Xorn írta:
> Elore bocsatom, hogy nem ertek hozza, ez csak amolyan "educated
> guess". Szerintem itt hibas a gondolatmenet. Ez akkor lenne igaz, ha
> mindenkire legzomaszkot adnal. A levego keveredese miatt ennek az 5
> m3-nek a tartos cserejehez saccra sokszor ennyit kell keringetni,
> kulonben lesz ideje a kilelegzett paranak lecsapodnia a hideg
> helyeken. Ahogy en gondolom: a kilelegzett paraval elkezd dusulni a
> benti levego, mivel a mondjuk 100 m3-bol csak otot cserelsz ki, azaz a
> kilelegzett paranak a keveredes miatt csak 1/20-at tavolitod el. A
> dusulas el fogja persze erni az allandosult szintet, de az alighanem
> sokkal magasabb lesz, mint amit szeretnel. Es akkor meg nem beszeltunk
> arrol, hogy mosas utan kiteregeted a ruhat, hogy vannak esetleg
> szobanovenyeid stb.
>
> Best regards,
> Andy
>   
Vannak hasonló gondolatmeneteim nekem is, de ezek csak akkor derülnek 
ki, ha már tapasztal az ember egy rendszerrel.
A páratartalmat figyelmi kellene kint is. Ha kint párásabb, akkor le 
kellene állítani a keringtetést, vagy bekapcsolni a légkezelőben a 
párátlanítót...
Bonyolult dolog ez a légkezelés...
Ha megépítem, nyilván úgy lesz megcsinálva, hogy a "nem vált be" 
részeket könnyen lehessen változtatni. :)
Egyébként a csövezéssel vigyázni kell, nem szabad bizonyos helyiségek 
levegőjét összekeverni.
A WC, konyha, mosókonyha levegője nem mehet vissza a szobákba, annak a 
hőcserélőn simán ki kell mennie.
A tűzhely elszívójáról nem is beszélve. Az vagy menjen ki egyenesen, 
vagy legyen valami "eldobható" hőcserélője...

ToPe



More information about the Elektro mailing list