[elektro] Hőcserélő

Rancz Lajos rancz at rancz.com
Thu Jan 14 16:21:20 CET 2010


Helló Péter!


A ventilátor típusa: K100 XL

http://www.systemair.com/upload/Broschyrer/Engelska/E8025%20K_KD%20folder.pdf 


Ez a ventilátor közepes nyomáson és teljesítményen min. 100köbméter/óra 
levegőmennyiséget szállít.
A ventilátor adatlapján láthatod, hogy a ventilátor full teljesítményen 
és 50Ps alatt 250köbméter/h teljesítményre képes.
A lakás cserélendő levegőmennyisége, kapacitása  300köbméter. Tehát a 
lakást ez a ventilátor háromóránként átszellőzteti napközben,
de éjszakára visszavesszük a fordulatszámot a 25Hz betáppal. Aszinkron 
motor, a légszállítás nem lineáris a frekvenciával.
A ventilátor teljesítményét frekvenciaváltóval visszavettük, de a nyomás 
a tényleges rövidzári nyomásnak csak töredéke.
A hőcserélő felülete, tehát a hőcserélő teljes belső felülete 9 
négyzetméter, és óránként cca.100 köbméter levegő megy ki, és
100 köbméter levegő megy be. Mindkét ventilátor azonos fordulatszámmal 
forog, a szállítórendszer és a hőcserélő légellenállása
mindkét irányban majdnem szimmetrikus. A saját gyártmányú hőcserélőnk 
hallatlan előnye, hogy teljesen ellenáramú, és nagyon kicsi
belső légellenállású. A lakásban futó befalazott szellőztető csövek 
150mm-es pvc.
A hőmennyiségek azért nem 20C- on cserélődnek, mert a levegőztető 
csatornák, csövek olyan házrészen mennek át,
ahol a hőmérséklet 15C körül van, és a lakásból kiáramló levegő már itt 
15C körülire hűl. De itt nem számoltunk újabb
veszteségekkel, mert ezt az emeleti részt az alsó lakás, meg egy 
radiátor állandóan temperálja erre az értékre.
A lakás hőszigetelése kiváló. A veszteségek változatlanok, ill.arányosak 
a külső hőmérséklet függvényében. Havi átlagban a gázfogyasztásunk a 
hőcserélő
beépítése előtt és után ugyanaz maradt. A külső átlaghőmérséklet pedig  
egyre hidegebb lett.
Tehát kérdem én, ilyen légszállítási adatok alapján ne legyek elégedett 
a hőcserélőnkkel?
A beruházás költsége saját kivitelezésben  cca. 300eFt. Egy hasonló 
teljesítményű profi svéd rekuperátor majdnem veri a milliót.
Szellőztetni pedig muszáj, mert a szigetelési technológia szerves része 
a háznak - a szellőztető rendszerrel együtt -.
Ha nem szellőztetünk, akkor 4-5 éven belül  csúnya dolgok történnek a 
falakban.

Üdv.
*Rancz Lajos*
<http://www.rancz.com/>



More information about the Elektro mailing list