[elektro] HALL árammérő

Pogáts Árpád pogats.arpad at kabelszat2002.hu
Wed Jan 6 21:42:35 CET 2010


2010.01.06. 21:25 keltezéssel, umnyo írta:
> Köszönöm, ennek utánanézek
>
> Attila
>
> "Pogáts Árpád"<pogats.arpad at kabelszat2002.hu>  írta:
>    
>> 2010.01.06. 10:46 keltezéssel, umnyo írta:
>>      
>>> Keresnék valami HALL elemes árammérő szenzort, de nagyon nem akarok mókolni vele.
>>>
>>> Vezetéken átfolyó áramot mérnék, 150 A max csúccsal. Ilyen pld. a PCT100A típus, de egyenlőre hasonló kivitelben csak 600-800 A-es darabokat találok.
>>>
>>> Nem felelne meg a felbontás miatt, így alacsonyabb "méréshatárút" keresnék.
>>>
>>> Mindenképpen HAll elemekkel szeretném megoldani a feladat miatt.
>>>
>>> De átnéztem már egy rakás elektronikai bolt listáját, van egy rakás HALL szenzor, de ilyen "árammérő távadót" nem láttam, mint a fenti.
>>>
>>> Attila
>>> -----------------------------------------
>>>             elektro[-flame|-etc]
>>>
>>>        

Arra figyelj, hogy van unipoláris (DC-re) és bipoláris (AC-re)  is!

Mi, a cégnél az ACS712-őt használjuk, 5 és 20A-es kivitelben, kifogástalan.

üdv:pogi



More information about the Elektro mailing list