Sziasztok,
Akit esetleg a kapcsóüzemü trafó érdekel
itt is tudhat meg részleteket.
http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/an18.pdf
Üdv István
2010.02.23. 17:37:54 dátumon Benedek István <renyta at t-online.hu> írta:
> Moczik Gabor wrote:
>> Kapcsolóüzemű tápnál hogyan illik elkerülni az ilyen jellegű hibákat?
>> Ott ugyanis gyakran rétegesen kell tekerni
>> (primer-szekunder-primer...), hogy jó legyen a csatolás, a szokásos
>> vékony sorszigetelés meg nem tűnik egy életbiztosításnak, még ha az
>> előírt 4kV-ot el is bírja.
>
> Biztonságosan sehogy, esetleg elválasztott, földfüggetlen hálózatról
> működtetve, ahogy pl. egészségügyben helyenként, vagy némely
> laboratóriumokban is előírás a kapcsitápok üzemeltetése.
>>
>> Néhány tápban láttam hogy egy széles réz lemez van a trafó közepén
>> körbe tekerve (nem rövidrezárva természetesen), és a védőföldre van
>> kötve. Gondolom itt nem réteges a tekercselés, hanem simán
>> primer-szekunder. Ez védelmi célból van benne, vagy inkább
>> zavarszűrés miatt?
>
> Zavarszűrni (árnyékolni) akkor tudna, ha kívül lenne a földelt
> fémburkolat,
> így a két tekercs közé helyezve - gondolom - biztonsági oka lehet,
> átütés,
> zárlat elkerülésére.
>
> Üdv:I.
>
> -----------------------------------------