[elektro] Tápáram monitorozása.
Moczik Gabor
pm_levlista at progzmaster.hu
Fri Feb 19 12:00:06 CET 2010
elight wrote:
> Rajta kinyomom a 24-et és mérem a fogyasztást,
> és sajna a föld az közösen jön be az összes táphoz.
> Jelenleg elég lenne egy 2-5 % ponton mérés is.
> Ezért gondoltam valamiféle áram vagy fesz tükrözésre.
> Gondoltam még, azt is hogy leosztom a 24V-ot és ugy mérek,
> de a mérendő jel is leosztódik.
> Aztán ezt még szüröm és digitalizálom,
> de a zaj a jelben már jelentősebben is megjelenhet
> a hasznos jelhez képest. Tehát erősíteni kell.
>
> Míg tükrözve az ami 1 az 1 ben bejön a pic-be az a hasznos.
Az nem jó, hogy bekötsz egy OPA-t a 24V-GND között megtáplálva, majd 4
ellenállás köré (különbségképző alapkapcsolás), aminek a végei mennek a
200ohm egyik és másik végére?
Az erősítése állítható, az ellenállásokat úgy érdemes megválasztani,
hogy a bemenetek lehetőleg ne legyenek a 24V-hoz közel, mert nem minden
OPA működik a tápfeszek környékén.
A kimenetre meg 4V7 zener ajánlott, ha elszáll a mérőkörben valami akkor
ne dögöljön bele a proci is...
2-5% pontosságot röhögve tudja, ettől egyszerűbb már csak a direkt felső
oldali áramjel erősítő lenne.
More information about the Elektro
mailing list