jol mondod, a max áram amit bír kapcsolni anélkül hogy tönkremenne, és
ezt akár többször is
hát.. mivel egyéb apróságok mindig előjöhetnek.. 25A kismegszakítóval
védett helyre 25A FI relé menjen.... elvileg persze jó a 16 os is.. de
miért játszol emberélettel?
3F FI relé természetesen jó 1F ra is
lényeg valamelyik fázis és nulla legyen bekötve a többi ne
2/19/10 11:13 AM keltezéssel, (G)feri írta:
> Sziasztok'
>
> Lenne pár könnyű kérdésem:
>
> Ha jól tudom, a Fi relén megadott pl. 25A áramerősségnél az nem old le, sőt
> túláramnál egyáltalán nem old, az csak tájékoztató adat, hogy arra az
> áramerősségre van méretezve? Természetesen most nem a pl. 30 mA-es
> leoldási érzékenységről beszélek. Betehetek pl. egy (általában
> max. 10-15A-rel terhelt) 25A-es kismegszakítóval védett hálózatba 16A-es FI relét, kibírja?
> Másik: 2x4 pólusú 3 fázisra kreált fi relét használhatok csak 1
> fázisra?
>
> Fe4ri
>
>
>
>