[elektro] huto szenzor
charles hoss
charles.hoss at gmail.com
Mon Feb 8 22:18:48 CET 2010
szerintem adj neki egy be allapot : minimum egy - ki minimum ot perceset a
kapcsolasi hatar atlepesehez kepest -
eleve a nyomas elszivargasa miatt szokas varni harom percet .
bye
dexter
2010/2/6 May Károly <k.m-controller at chello.hu>
> Szervusztok
> Hütőszekrény kipusztult éteres hőkapcsolóját
> lecseréltem elektronikusra. A szenzort (KTY)
> az eredeti éteres helyére tettem a párologtatóra.
> A hütési fázisban percenként kapcsolgat ki-be.
> Néha még magas a nyomás bekapcsoláskor
> és a motor hőkapcsolója kapcsol le. :(
> Mekkora lehet az eredeti éteres hiszterézise?
> Inkább egy alu kockába dugjam az érzékelőt
> és ugy a hütőtérbe?
> May
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list