[elektro] PIC idétlenkedik
Acs Gabor
agabor at electrodesign.hu
Sun Feb 7 21:46:40 CET 2010
Azzal a családdal én is sokat szívtam. Ha nem volt közvetlen, pontosan a
táplábaira forrasztva a 100nF, pont ilyen idiótán viselkedett.
Úgyhogy a 252, 452 család nálam feketelistás, 2520 az már igen, az
normálisan működik.
Fázishasogatót én ezer éve valami kis szutyok 8 lábúval (12F...)
csináltam, de ilyen bajai soha nem voltak. Pedig ment be a fázis egy
előtéten át simán be a portlábon :) Az a 452 nagyon beteg, főleg ha a
kezdeti szériákból van még meg.
Gábor
Moczik Gabor írta:
> Acs Gabor wrote:
>
>> A táp az 5V-os fali dugasztáp. A reset 'áramkör' az nagyon megalázó
>> módon MCLR fel a tápra, és belső resetre állítva. Tudom, ezt lehetne
>> sokkal szebben is, de akkor csak összehánytam az egészet, nem volt rá
>>
>
> Ennek is elégnek kellene lennie.
>
>
>> sok időm, és működött is eddig. De lehet, hogy az új akváriumfűtő olyat
>> rúg rajta, hogy az már sok neki.
>> Ami azért furcsa lenne egy 70W-os kis kütyütől.
>>
>
> Nem mondanám. Errefelé van több vezérlésem ami valami gépet működtet,
> egy 700W-os DC villanymotor mellett nincs semmi probléma, van egy
> triakos 3 csatornás dimmer 16F872-vel, alapvetően jó, néha hibázik, de
> nincs "agyontervezve", az erősáram 3 centire van a procitól, alapvetően
> csak úgy szórakozásból készült.
>
> Ezzel ellentétben semmi mással nem küzdöttem annyit, mint a 40W-os izzót
> triakkal fázishasogató holmival, amiben 2db 18F452 van. Szerintem ez az
> IC egy halom szar. Ez egy mérő berendezés, több normális LC szűrés is
> van, tervezett kábel vonalvezetés, átgondolt földelések, miegymás, de
> néha még így is reset-el, vagy ami sokkal rosszabb és gyakoribb,
> megváltozik a RAM tartalom!!!
>
> (az EEPROM tartalomról meg inkább ne is beszéljünk. A nagyon kritikus
> adatok 3 helyen vannak tárolva, hogy ne basztasson checksum errorral
> állandóan, hanem legyen auto-recovery)
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list