[elektro] PIC idétlenkedik

Acs Gabor agabor at electrodesign.hu
Sun Feb 7 18:10:52 CET 2010


A hiba úgy jelentkezik, hogy mondjuk fél óra után. Most a hétvégén volt 
egy kis időm figyelgetni, és szerintem nem a memória lesz a hibás, hanem 
néha resetelget, azért nullázódik az adott számláló. Kicseréltem a 
tápját, továbbra is meg van a hiba.
Kaptam egyik kollégánktól egy akvárium-vízszűrőt, és vettem mellé egy 
automata fűtőt, ezek vannak közös konnektorban a termosztát tápjával. Az 
a gyanúm, hogy ezek visznek be valami zavart. Az is lehet, hogy ez a PIC 
még valami korai szériából származik, és kicsit túl érzékeny a reset-része.


Gábor

Huszti Andras írta:
> Hali!
>
> Szerintem a C Runtimenak illene kitorolnie azokat a szekciokat ahol
> idata van.
>
> Lokalizald a problemat hogy melyik cella lehet es irj ra valami
> tesztprogramot, ami muvelet vegez rajta es akkor kiderul tenyleg ott
> van-e a hiba.
>
> Esetleg itt az ideje memtestet irni a PIC-re. Bar itt csodat nem szabad
> varni, csak azt talalja meg amit az ember a hibaodelljebe belevett.
>
> Probald ki masik PIC-el! :)
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
>
>  _____________ NOD32 4843 (20100207) Információ _____________
>
> Az üzenetet a NOD32 antivirus system megvizsgálta.
> http://www.nod32.hu
>
>
>
>   



More information about the Elektro mailing list