libus at madmac.hu wrote:
> És hogy mennyi gáz kell a rendszerbe, az sok mindentől függ. Külső és
> a belső hőcserélő hőmérsékletétől és hogy van-e a rendszerben pl.
> folyadéktartály vagy sem... Ha nincs, akkor például a hőcserélőben
> gyűlik össze, rontva a hatásos felületet és a hatásfokot. Ezért lehet
> jó egy elektronikus adagoló, amivel minden üzemállapothoz beállitható
> a megfelelő fojtás, etc....
Expanziós szelep mellé többnyire kötelező a folyadék tartály, mert nem
biztos elég a kondenzátor térfogata. Nem is az egész kondenzátort kell
számolni, mert nem kondenzálódik egyből, amint belép az anyag.
Az elektronikus expanziós szelep egyszerű esetben csak egy PWM szelep,
_másodperces_ nagyságrendű periódusidővel. Persze biztos vannak
kifinomultabb módszerek is.
> 60 fokról ne nagyon álmodj, az szinte elérhetetlen, max 55 és időnként
> illik felfűteni 70 fölé, hogy a bacik ne szaporodjanak el a langyos
> vizben.
Én úgy tudom ez a limit 40 fok körül van.
--