[elektro] hoszivattyús melegvíz..

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Tue Dec 28 14:25:19 CET 2010


mpityu wrote:

> Ezek a klimak, amik itthon vannak, 670W kompresszorral vannak
> szerelve. Az egyik ugy doglott meg, hogy a ventillator, ami a meleg
> oldalrol fujna a levegot kifele, megszakadt. A hocserelo szo szerint
> kiolvasztotta magat a muanyag vazbol, es lefittyedt. Az nem 60 fok,
> hanem 160...

Szerintem is. Bár itt meg valami csak el volt cseszve, mert ekkor már az egész 
kompresszor is baromi forró, és a klixonnak le kellett volna kapcsolnia. Ezek 
szerint ezt is bírta. Pedig ekkor nem csak emiatt meleg, hanem mert a bemeno 
teljesítmény is marhára megno, ha no a melegoldali hofok. Egyszer mértem a 
3,5kW-os klímán egyet. Kint rekkeno hoség volt, talán 35 fok is megvolt, és 
megnéztem, mit tud, ha ekkr futésre kapcsolom. :) Nem volt könnyu kibírni, mert 
ott voltam alatta-mellette, mert mértem lakatfogóval meg teljesítményt... 
Gyorsan nott a teljesítmény a bekapcs után, és amikor már az 1,1kW helyett több, 
mint 2kW lett a hálózatból felvett teljesítmény, akkor kikapcsoltam. Éreztem, 
hogy ez nem állna meg ki tudja, meddig, talán a motor is leégett volna, annyit 
meg nem ért a mérés nekem. Pedig van benne olyan védelem, hogy ha kint túl meleg 
van, tehát az elpárologtató túl meleg, akkor leállítja a kültéri ventillátorát, 
tehát a kültéri biztos nem volt 30 fok, hanem lement az akár +10 fokra is.

> Igazabol legszivesebben nekiallnek, lesz ami lesz alapon.. de
> feleslegesen gazt a levegobe engedni nem akarok, csak mert
> kiserletezek :)

Nem kell azt feltétlenül kiengedni, ha ép a rendszer. Nem tudom persze, hogy egy 
mobil klíma hogy épül fel szerkezetileg, de ha van palackod, elvileg kinyerheted 
a gázt belole. Rendes split esetén is vissza lehet szivattyúztatni a gázt a 
beltéribol szinte teljes egészében, és elzárva a sarokszelepeket alig kell 
valamit kiengedni a csövezés átalakításához. (Még nem csináltam ilyesmit, de 
elvileg értem, hogy megy ez: hutés üzemmód, de a beltéri felé meno cso 
sarokszelepét el kell zárni, tehát ezúttal a vékony csoét. A kompresszor meg 
szívja, szívja a gázt, amennyire tudja, és jószerivel teljesen kiszívja a 
beltéribol, és ha sikerül a hibajelzés elott elzárni a másik sarokszelepet, 
akkor kész is vagyunk. De nincs akadálya annak se, hogy a kompresszort direktben 
járatjuk, és nem engedjük, hogy a vezérlés kikapcsolja. Elég hamar be fog állni 
az állandósult állapot, és akkor elzár, kikapcs, gáz elfogva, lehet bontani.

> bar egy orok klimas szabaly ismeros szerint, hogy az a klimagaz, amit
> valaha legyartottak BIZTOS, hogy a legkorbe kerul.. sajna ebben igaza
> van..

Részben valóban igaza is van, másrészt a mai gázok azért nem annyira veszélyesek 
már. Nem hinném, hogy neked emiatt kellene, hogy a fejed fájjon. Ez központi 
kérdés. Tényleg a gyártás oldalán lehet csak megfogni.

(Amúgy nekem az egész üvegházhatás téma elég fura. Ki ne tudná, hogy ha pl olyan 
ido van, mint a múlt éjjel is volt, hogy derült az ég, akkor piszkosul lehül a 
felszín. Hol van ilyenkor a CO2? És hogyhogy a felhos ég simán meg tudja 
akadályozni ezt a fenenagy lehulést? Akkor a felho nem káros? Ugyanmár! Ez az 
egész egyoldalú felfogás, nem ilyen egyszeru ez az egész felmelegedésesdi. 
Persze az ózonlyuk az más tészta, abban nagyobb szerepe van ezeknek a gázoknak, 
de a maiak már nem ugyanazok.

> Az nagy baromsag lenne, hogy boven a lec fole celozni? Van itthon egy
> 3F ipari hutokamra aggregatja, ez 4kW. A COP millioszor jobb lenne,

Nem lenne jobb, csak ugye ha akárcsak 3 megvan, az már 12kW futoteljesítmény. 
Elonye: icipici bojler is elég, 50-80 literes. A felfutési ideje, ha 80 literes, 
és tényleg 12kW átlagosan, és 20-->60 fokról van szó, akkor 3,7kWh/12kW=0,31h, 
szóval kevesebb 20 percnél. Ha van rá delej... :-)

200 liternél is arányosan ugye alig több, mint 3/4 óra. De ugye sosincs teljesen 
kihasználva a bojler, szóval a melegítési ido igencsak lerövidülne. A nagy 
bojlerben az a jó, hogy a hoszivattyút éjszakai áramról járathatod.

> csak 4kW a 200L vizet hany perc alatt futene be? 15 perc? addig be
> sem all a rendes keringes a klimaban..

azért beáll az néhány perc alatt, szóval az elgondolás nem rossz. Én azért a 
kisebb teljesítményre szavaznék. A nagyott meg alakítsd át futésre, akár 
pótfutésre. Ha van bármilyen, nem levego alapú hoforrásod, kút, patak..., akkor 
pláne. Ha ügyes vagy, és jó a cucc, akár 4-5 körüli COP-ot is meg tudnál 
csinálni. (8 fokos vízbol 30 fok körüli paldófutésvíz.)

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list