Igen, így már értem, köszönöm.
Akkor így lesz majd megoldva, ezek szerint kell egy rendes földelés a házhoz
az órára, ha az megvan, akkor szétválaszthatom a nullát meg a földet a
melléképületnél.
-----Original Message-----
From: jhidvegi
Sent: Monday, December 27, 2010 12:25 PM
To: elektro at tesla.hu
Subject: Re: [elektro]400V 5 pólusú csatiból 4 pólusú...
Várszegi Péter wrote:
> Valóban ez lenne a megoldás, majd ha kész a ház.
> Az egy bajom vele, hogy 4 eres földkábelem van....
Szerintem nem értetted meg, mit akart mondani Németh Tibor!
A földkábeled lehet 4 eres, ezeken viszed át a 3 fázist meg a nullát, és
ezek
egytől egyig átmennek a firelén, akár mindkettőn.
Utána a védővezetőt egy, a melléképület közelében levert földelőszondára
kötöd.
Ha ennek az ellenállása elég kicsi, akkor tutira megszólal a firelé, ha
testzárlatos lesz egy védett (földelt) készülék, tehát a védelem is meg van
oldva.
Az elég kicsi ellenállás alatt meg nem azt kell érteni, hogy rajta keresztül
képes legyen a bizti lemenni, csak annyira kell kicsinek lennie, hogy a
firelé
érzékenységének megfelelő áramot biztosan képes legyen levezetni.