[elektro] 400V 5 pólusú csatiból 4 pólusú...

Gábor g0401 at freemail.hu
Sun Dec 26 20:01:54 CET 2010


Csak egy ötlet...
Nem lehet hogy a hátsó részhez a nullát kellene kivinni ,
és a védőt a szondáról kikábelezni  ?
(!! nem közösíteném a védőt és a nullát !!)
A védőt a főépületnél a Fi-relé előtt egy másik védőszondáról
kötném össze a bejövő nullával és utána megy a mérőre majd
az elosztó "simovill" táblára a Fi-reléhez .
A mérő után már sehol sem közösíteném a nullát a védővel .
Bár utálom a fi-relét (nem használom és eddig nem is volt rá szükségem)
én igy csinálnám .
Gábor
----- Original Message ----- 
From: "Várszegi Péter" <varszegi at kapos-net.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Saturday, December 25, 2010 5:14 PM
Subject: Re: [elektro] 400V 5 pólusú csatiból 4 pólusú...


> Leírom, hogy mi a helyzet.
> Volt egy régi ház kit tudja mikor készült és milyen földeléssel, épült 
> hozzá egy pár épület, műhely.
> Volt egy adag 4 eres földkábelem, a régi házon nem volt ev relé.
> Amikor a melléképület készült, akkor azt már én kábeleztem és leástam a 
> földkábelt, meg a régi háza padlásán el volt vezetve az órától egy szintén 
> 4 eres kábel, ezt nem én csináltam, 20 éve ott volt, de ez volt a biztos 
> pont az épület hálózatában.
> Így elment hátra a négy ér, a melléképületnél levertem egy rendes 
> földelőszondát, tettem fel egy firelét, és közvetlenül a relé előtt 
> szétosztottam a földelést nullára és földre, meg bekötöttem a háztól jövő 
> földelést.
> Majd a ház le lett bontva, ideiglenes oszlop lett állítva, onnan tettem 
> egy földkábelt, amit természetesen sokszori figyelmeztetés után is a barom 
> kőművesek az alap ásáskor elvágtak két helyen is.
> Egy jó darabig nem ment hátra áram, de most kéne.
> Földre ledobni nem lehet, mert gépek járkálnak, végeleges kábelt leásni 
> még nem lehet.
>
> A melléképületben most, hogy nézegettem, két fázison van világítás és 
> konnektorok, a harmadik nem nagyon van használva, vagy csak konnektor van 
> rákötve.
> Ezt az egy fázis nem vágja le azonnal a firelét, a másik kettő igen, 
> hozzáteszem, hogy vannak mozgásérzékelős lámpák.
> Gondolom az oszlopon lévő evrelé azt nem bírja, hogy csak a  fázison 
> folyik áram, mivel a nulla közösítve van földel a másik relé előtt.
>
>
> -----Original Message----- 
> From: potyo
> Sent: Saturday, December 25, 2010 4:26 PM
> To: elektro at tesla.hu
> Subject: Re: [elektro]400V 5 pólusú csatiból 4 pólusú...
>
> Nincs ott véletlenül valami azon a kábelen, ami viszonylag jó
> földelést csinál? Csak mert a FI relé nem szokott csak úgy
> szórakozásból lekapcsolni, valahol ott neked le van földelve valami és
> közben a nulla-föld vezetékre is rá van kötve.
>
> Nem lehet ideiglenesen egy hosszabbítóval megoldani? Illetve az a
> négyeres kábel se nagyon jó, oda mindenképpen kellene az öteres,
> leásni nem muszáj azonnal, majd ha jobb idő lesz, ideiglenesen mehetne
> leásás nélkül is, csak úgy kell elhelyezni, hogy ne legyen taposva.
>
> Várszegi Péter <varszegi at kapos-net.hu> írta (2010. december 25. 16:11):
>> A másik megoldás az lenne, hogy 5 érrel menni hátra és megszüntetni a
>> melléképületen lévő föld - nulla összekötést, de ahhoz mégegy kábelt le 
>> kéne
>> ásni a földbe.
>
> -----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc]
>
> 



More information about the Elektro mailing list