[elektro] 400V 5 pólusú csatiból 4 pólusú...

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Tue Dec 21 12:34:08 CET 2010


Várszegi Péter wrote:
> Van egy ideiglenes oszlopom amin 5 eres 16A-os aljzat van, a meglévő
> hálózatra 4 eres kanóc megy, a kettő közé kéne egy ideiglenes
> vezetéket tennem.
> A melléképületen (ahová megy) van rendes földelés, onnan ki van
> építve a rendes nulla, védőföld.
> Ilyenkor hogyan kell kötni a védőföldet meg a nullát?

4vezetékesnél nincs nulla. Ha a nullán folyik áram, tehát nem tiszta 3f 
fogyasztókról van szó, akkor csak saját felelősségre, mert 3 lehetőség adódik:
- a nullát felhasználod védővezetőként, ez nem frankó sehogysem.
- a védővezetőn áram fog menni. Ha ez kicsi, nem olyan nagy gáz.
- a kettőt összekötöd, ekkor ugye csak jókora szabálytalanság van, de ez a 
legkisebb kockázat.

Ha van firelé, akkor sehogyse lesz jó, csak akkor, ha a nulla nincs 
felhasználva, ekkor azt nem kötöd sehova, és csak a védővezető megy tovább a 3 
fázis mellett.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list