[elektro] motor kérdés
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Tue Dec 21 12:04:25 CET 2010
Skandar Graun wrote:
> A feladat megfogalmazásakor kaptam: 750W-os a motor.
> Számoltam: ez 1,8 A
750/(3*230)=1,09A lenne, ha a cosfi 1 lenne, a hatásfok meg 100%, de a motor
full teljesítményen jár, ami azért illetlen dolog. Nekem soknak tűnik ez az
1,8A.
> Én már akkor mondtam, hogy ezekkel a motorokkal baj van.
> Az új frekiváltókkal a motorok 2,9 A-t ettek.
Ez baromi meddőt jelent, ami azt jelenti, hogy túl vannak a motorok gerjesztve,
és istentelenül kell melegedniük még felpörögve is. Lejjebb meg le is égnek.
> Ami érdekes, hogy a terhelés alatti és az üresjárási áramuk nagyjából
> egyforma.
Annál inkább. Üresben a francba le kéne mennie az áramnak tizedamperes szintre.
Tuti, hogy valami lényeges probléma van a frekiváltók beállításával.
Ellenőrzés: egy motort direktben rá lehet kapcsolni a hálózatra, és megnézni,
milyen áramokat vesz fel. Ha a motor jó, kicsit fog, mondjuk 0,1A-t teljes
fordulatszámon. Ha nem, akkor hamar ki kell szállnia belőle a működtető füstnek.
Illetve lehetséges még, hogy csillagban kéne legyen, de deltában van.
A frekiváltókról semmi érdemit nem tudok írni.