[elektro] INA197

Moczik Gabor pm_levlista at progzmaster.hu
Mon Dec 6 07:38:58 CET 2010


Info wrote:
> Az előzőekben ki volt vesézve a túlfeszvédelem:
> - varisztor: 2x feszültségnél van kb. hatása, de 'azonnal'
> - supressor: pár% fesznövekedésnél már működik, DE ms-múlva...

Éppenhogy nem ms múlva!!!
Tranziens szupresszor ms reakcióidővel...
Marha jó vicc, relét is használhatnál helyette. :-)

Nézzetek meg egy adatlapot.

ps..ns nagyságrendű reakcióideje van.

1.5KE sorozat.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/eic/1.5KE120A.pdf

1.5KE13A vagy 15A használható lenne.

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( e|mail: pm-01 |@| progzmaster |.| hu )))
((( S.k.y.p.e.: moczik )))