Moczik Gabor wrote:
> Szerintem arra gondol, hogy ha folyik máshová, akkor az nem konstans
> 1mA DC, hanem 1mA(eff) szinusz.
Az lehet, de én úgy értettem, hogy arra gondolt, hogy átlagosan érvényes a
dolog, hogy a kettő összege nulla, de minden időpillanatra nem. Én meg azt
próbáltam feszegetni, hogy de.
> Nem rossz megközelítés, mert leoldás így valóban nem lesz az
> érintéshez képest mikroszekundumon belül, de mondjuk feltehetjük hogy
> kisebb fesznél még nem ráz annyira :-) amikor meg eléri a
> pillanatérték a küszöböt, ott meg leold.
Ha már a leoldás bejön, akkor a ms-okról nem sok értelme van beszélni. Ezeknél a
kapcsolóknál tutira átmegy teljes félperiódus is. De persze nem mértem, nem
néztem szkóppal pl, csak gondolom, hogy meg kell moccannia valami tömegnek, és
10ms alatt alig történik valami. Ki kell akadnia valami kilincsműnek, aminél
szintén vannak tömegek, valami surlódásnak el kell jutnia odáig, hogy
engedjen... és ha ez már megtörtént, akkor indul el az érintkező. Ezalatt végig
fémes kontakt van. Ezek az idők akkor is kellenek, ha 1uA váltja ki a kilincsmű
oldását.
Fetnél már van esély rá, hogy us nagyságrendű idő alatt szakítson meg. Tirisztor
ns idő alatt kapcsol, de azt nem tudom, hogy a parancs megjelenésétől (ig elérte
a kívánt mértéket) mennyi idő alatt következik ez be. (Sose volt rá szükségem,
hogy megmérjem vagy utánanézzek.)