[elektro] ATX táp és áramvédő

Hofferek Attila hofi at soka.co.hu
Tue Aug 31 19:40:05 CEST 2010


2010.08.31. 13:37 keltezéssel, nemeth.tibor798 at t-online.hu írta:
> Hali!
>
> No igen, az két kondi a védőföldre. Pont ezért kérdeztem mi van, ha fordítva dugja be. Nem
> valószínű, hogy egyformán romlanak el, ha csak egyik roszz, csak akkor verne le a hibaáramrelé,
> ha a roszz kondi van a fázison.
> Mivel bekapcsolásnál van gond, és ha jól értem utána már stabil, az a sejtésem, a bekapcsolási
> áramlökés, az elkó feltöltése okozza a jelenséget. Erre utal az is, hogy néhány próba után sikerül
> bekapcsolni, hiszen közben tültöttünk a kondin.
> A hibaáramrelékre két áramerősség van ráírva, a leoldási hibaáram, ez most 30 mA és a
> maximális üzemi áram, mondjuk 6A. Sajnos nem tudom ez utóbbi mit is jelent, efölött nem illik
> terhelni mert árt neki, vagy ez ellen is védi magát mint kismegszakító? Ha van ilyen funkciója,
> lehet, csupán ez kezdett működni.

Nincs ilyen funkcio, ez azt jelenti, hogy a foerintkezoje ekkora aramot 
kepes karosodas nelkul megszakitani, ha szukseges.



More information about the Elektro mailing list