[elektro] ATX táp és áramvédő
Horváth Péter
justicefriend at freemail.hu
Tue Aug 31 10:39:44 CEST 2010
Vagy lehet annyira koszos a nyákfólia és a doboz közötti rész. Vagy
beköltözött valami pók.
Ha annyira rossz az a kondi, hogy 30mA folyik rajta, akkor az mindig
leveri a FI relét, menet közben is.
Vagy nincs földelve a készülék?
Kátai Sándor írta:
> Szia!
> Igen sűrűn talaálkozom a primer oldali zavarszűrő kondenzátorok
> hibájával,szerintem ez is az.
> Kékszínű,kerámia.Nos ennek szokása átégni.Mivel a hálózat fázis és 0 ágából
> is megy testre 1-1 kondér,nemcsoda ha leveri az év. relét.
> Pont ezért kellemetlen,ha földeletlen dugaljba használnak pc-t,mivel
> gyakorlatilag kapacitíve csatolva ugyan de ott a féltáp a házon.
> Ha ilyenkor (bekapcsolt állapotban)még csatlakoztatnak is a pc-re valamit,na
> az szokott rendet vágni a többi eszközben.....
> Üdv.:sanyoca
>
>
>
>> Otthon történik meg mostanában az az eset, hogyha
>> bekapcsolom, pontosabban bekapcsolnám az asztali s
>> zámítógépet, szépen levág az áramvédő relé (30mA-es)
>>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
>
>