[elektro] sorkapocs méretezés
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Wed Apr 21 08:26:49 CEST 2010
Hi!
A 7.5mm lábtávolságú csatlakozókat 400V hálózatokra alkalmazzák (gondolom a csatlakozók adatlapján megtalálhatók), ha mindenre nagy lábtávolságú csatlakozót használnánk, akkor a kapcsolószekrényekben nem férnénk el. Érdemes és fontos olvasmány az ezeket leíró szabványok vagy ajánlások.
Ha katalógus lap tartalmazza a szabványt (ajánlást) és a maximális ráköthető feszültséget, akkor megfelelő a csatlakozó.
Vagyis a pl.: a szabvány szerint (EN61010 II/2) a két fémes érintkezési pont 3.4mm kuszóáramút távolsággal rendelkezik, a nem bekötött csatlakozón!!!! A panelre szerelve más már a helyzet, az már egy új bevizsgálási feltétel egy új készülék!
Az említett távolság is érintésvédelmi, vagyis a hálózat és az érinthető részek, ill. leválasztott részek között kell tartani.
A hálózati vezetékek között lényegesebb kisebb távolságot elegendő tartani, ez is leírja a szabvány (ajánlás), ezek a leírások tartalmazzák a környezetet és a szennyezést(pára, piszok...) is.
A szennyezés okozta zárlatokat csak biztosítékkal lehet kivédeni, az ESD,SURGE,BURST, -re meg a hálózati bemenetre elhelyezett varisztor igen hatásos.
A kivágott panel (levegő) az ajánlások szerint nem nagyobb az átütési szilárdsága mint az FR4 panelnek, ezt nem szokták kivágni, normál üzemben.(a papir bakelit már más minőség)
Onódi Ákos wrote:
> Igen illik nagyobbat, sőt hálózatra csak azt szabad választani.
> Min. 7.5mm, de inkább ajánlatos a 10mm-es.
Már csak azért is, mert 5mm ugyan a lábtávolság, de 10A-re már
méretesebb forrszemet illik rajzolni, így meg könnyen leesik 1-2mm-re is
a távolság.
> Abban igazad van, hogy névlegesen 325V, de a hálózaton előforduló
> tranziensek jóval KV felettiek is lehetnek.
> A kúszóáramút ha rövid akkor ezeknél a tranzienseknél átüthet, aztán ha már
> ionizálódott a két vezető közötti rész már csak a biztosíték az ami
> megszakítja az áramot.
> Ja' és idővel a lerakódott kosz/por is csökkenti az átütési feszt.
Ki szokták vágni a NYÁK-ot ilyen helyeken, ezzel csökkennek a
páratartalom meg a por miatti problémák.
--
((( Móczik Gábor )))--((( e|mail: pm-01 |@| progzmaster |.| hu )))
((( S.k.y.p.e.: moczik )))
-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list