[elektro] sorkapocs méretezés
Moczik Gabor
pm_levlista at progzmaster.hu
Tue Apr 20 23:02:56 CEST 2010
Onódi Ákos wrote:
> Igen illik nagyobbat, sőt hálózatra csak azt szabad választani.
> Min. 7.5mm, de inkább ajánlatos a 10mm-es.
Már csak azért is, mert 5mm ugyan a lábtávolság, de 10A-re már
méretesebb forrszemet illik rajzolni, így meg könnyen leesik 1-2mm-re is
a távolság.
> Abban igazad van, hogy névlegesen 325V, de a hálózaton előforduló
> tranziensek jóval KV felettiek is lehetnek.
> A kúszóáramút ha rövid akkor ezeknél a tranzienseknél átüthet, aztán ha már
> ionizálódott a két vezető közötti rész már csak a biztosíték az ami
> megszakítja az áramot.
> Ja' és idővel a lerakódott kosz/por is csökkenti az átütési feszt.
Ki szokták vágni a NYÁK-ot ilyen helyeken, ezzel csökkennek a
páratartalom meg a por miatti problémák.
--
((( Móczik Gábor )))--((( e|mail: pm-01 |@| progzmaster |.| hu )))
((( S.k.y.p.e.: moczik )))
More information about the Elektro
mailing list