[elektro] internet fogyasztása
vajk fekete
halaloszto at yahoo.co.uk
Mon Apr 19 21:07:28 CEST 2010
ja, csak 5kW/m2 meretezes mar azt jelenti, hogy egy 1000m2-es helyre (ami nem boduletesen nagy) kell 5MW betap, ami betapnak sem kicsi, ups-nek meg baromi draga. es legkondinak eszmeletlen.
a homerseklettel felmenni tenyleg komoly sporolas. kritikus helyeken arra mereteznek, hogy a dizel elindulasahoz es a hutes ujraindulasahoz szukseges ido alat mennyit megy fel a homerseklet. ha 18-rol indulunk, lehet hogy csak 35-ig, de ha 22-rol, akkor mar 40-ig.
vajk
________________________________
From: Leto Tokarev <leto at irisz.hu>
To: elektro at tesla.hu
Sent: Mon, 19 April, 2010 20:59:25
Subject: Re: [elektro] internet fogyasztása
> van ilyen mutato, hogy a datacenter ossz fogyasztasa hanyszorosa a
> szerverek/network (tehat amit benne tartasz) fogyasztasanak.
>
> harom alatt mar meno vagy!!!
Meno vagyok, meno vagyok :)
Ugy szoktam szamolni, hogy
gepek fogyasztasa * 1.1 (ups veszteseg) * 1.65 (klima)
> pl amikor arrol megy a duma, hogy az adott datacenter meretezese hany
> kW/negyzetmeter, meg hogy jelenlegi storage technologia
10 eve 1kW/m^2 volt a divat, aztan folment 5-re, manapsag meg a 20 se
ordogtol valo ertek
> a datacenter infrastruktura elettartama nagy, megepitese meg sokaig tart. ugyhogy akinek mar van, az hasznalja ahogy van, amire tervezve volt, aki most epit ujat, az gondokozik ezeken a kerdeseken.
> - hasznositja a hulladekhot
> - szabad levegos szellozest csinal
Viszonylag kis munkaval at lehet alakitani a legtobb hutogepet ugy, hogy
telen a kulso hideg levegot hasznalja hutesre a kompresszora helyett.
Kb ugyanekkorat lehet fogni ha beajtozza az ember a racksorok folyosoit,
es persze az ures rack poziciokra takarolemezt tesz
Ha egy ceg hasznalja csak a termet es minden tartalekolt, akkor foljebb
lehet menni a 22C-rol egesz odaig, ahol a villanyszamla / meleg miatti extra
amortizacio koltsegenek optimuma van.
Es terjednek a helyi vizhutessel ellatott rackek is!
Villanyon kivul ra kell kotni a vizcsovekre is, nagyon vicces. :)
Rengeteget lehet sporolni csak a klimaszekrenyek jo pozicionalasaval is!
Vegere a vicces tortenetek, mint amikor a klimas ceg elfelejti bekotni a
szinkronkabelt a klimaszekrenyek koze, es a hiszterezis miatt az egyik
hut, a masik fut, minden max poweren. Terem 22C, de a trafok izzanak :))
Vagy amikor az irodahazbol atalakitott teremben 1.5 akkora a hutesigeny
mint a fogyasztas indokolna, vegen kiderul hogy a belso burkolo szepen
leburkolta a regi radiatorokat is mert nem volt kedve leszerelni, de
persze ki se kapcsolta oket :)
Leto
-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list