[elektro] Relé melegedés

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Wed Apr 7 15:55:12 CEST 2010


Karoli wrote:

> Tehát;  a relé, az 230V-os. Ez tutti.

azért tennék egy próbát, hogy mekkora az a fesz, amire még behúz. Onnan lehet
tudni, hogy melyik az, ami már biztosan kicsi, hogy hallani lehet a behúzáskor a
hálózati brummot, mert olyan lassan húz be, hogy közben le tud menni néhány
periódus. Na ennél nagyobbat választva lesz a jó, és szerintem ez messze alatta
lesz a 230-nak, akármi is van ráirva.

A kézi izzókapcsolást azért tartom nem jónak üzembiztonságilag, mert egy akár 3
tized másodperces hálózatkimaradás is már stabil kikapcsolt állapotot fog
jelenteni. Persze, ha ez nem gond, és csak odamegy valaki, és csinál egy
kikapcs-bekapcs műveletet, és igy is jó, akkor jó.

> is. Komoly szépséghiba, az áramkimaradás. Ez igaz. Mert
> visszakapcsolódásnál, a nagy relé, be sem húz. Tehát, a legjobb lesz,
> ha egy késleltető áramkörös (kis-relés) kapcsolásra cserélem a kézi
> izzó-kapcsolót.
> Ugye jól mondom?

Persze, ez is jó megoldás, de elképzelhető, hogy olcsóbb lenne egy kis nyáktrafó,
amivel a kellő mértékben lecsökkented a feszt arra, ami még jó behúzásilag.
Gondolj arra, hogy a fesz négyzetével arányos az áram, tehát drasztikusan csökken
a hő. Pl ha egy kis 2x24V-os trafó van elé rakva úgy, hogy levonódjon a 48V, ami
nem is annyi, hanem lesz az vagy 60V is, akkor már csak 170V jut a kapcsolóra, a
hő meg (170/230)^2=0,55, szóval csaknem a feléig csökken.

hjozsi



More information about the Elektro mailing list