[elektro] trafo lagyinditas

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Sat Apr 3 15:55:02 CEST 2010


May Károly wrote:
>> kép a szkópról), hogy olyan 2-3 periódus kell hozzá,
> A DIL gyorsabb?

Nem tudom, de gyanús, hogy igen. A tizedmásodperc eléggé érzékelhető idő, ehhez
képest egy dil is gyorsabbnak, azonnalinak tűnik. Ki kéne mérni.

> Most 3 bekapcsolásból 1x leold, lehet ippen elég lesz.

Ez már használható adat. Ha sok bekapcsból jött ki ilyesmi, abból látszik, hogy ha
a bekapcs a fesz max körüli egyharmad félperiódusnyi időbe esik, akkor talpon
marad. Tehát akkor, ha a bekapcsoláskor a fesz a csúcsnak a gyök3/2-szöröse. Ebből
lehet a soros ellenállást számolni, ha ismert a trafó üresjárási árama.

>> Én mindenképpen beraknék egy ócsó időrelét, amit 1-2 tizedmásodpercre
>> állitanék.
> + 1 mágneskapcsoló

Miért, most csak nem azt akarod mondani, hogy a nyomógomb kapcsolja a soros
ellenállást? :-) Persze végülis...., bár nem egészséges. Ekkor ugye az időrelé
kapcsolja a mágneskapcsolót, csak ő a többlet, nincs plusz mágneskapcsoló.
Mekkora az üresjárási árama a dögnek? Egyáltalán, üresben van bekapcsolva
biztosan? Mert, ha terhelve kapcsolják, az egész ne ér semmit.

Az is megoldás lehet, hogy a nyomógomb két kontaktust tartalmaz úgy, hogy az egyik
előbb kapcsol, mint a másik. Ha nem nagyon hirtelen nyomják meg a gimbet, akkor
lehet, hogy a kettő közti idő meg még a mágneskapcsoló behúzási ideje már elég.

>> külsejére van feltekerve, mert az biztos nagyobb tömegű.
> Ilyenre gondoltam. (ilyen van)

Értékre meg olyasminek kéne lennie, hogy a trafó elérje a kb 90%-os (86,6% :-) )
feszt az ellenálláson keresztül.

hjozsi


__________ ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 4996 (20100403) __________