[elektro] nullátmenet
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Sat Apr 3 15:02:29 CEST 2010
Tudni kéne melyik éríntésvédelmi szabványnak akarsz megfelelni. A normál kondenzátor biztos nem megfelelő!!!!Általában az erősebb érintésvédelmi előírások (pl EN61010 II/2) min 3.4mm távolságot és 2300Vac/1min ill 4150Vdc 8/50us átütés követelnek.Erre csak a megfelelő trafó, optó, izilátor vagy kondenzátor esetén az Y0 kondi felel meg. (az utóbbi belül két kondi sorba kötve és 8KVdc-tud, és jelezve van rajta az Y0!!!!) A kondin jelezni kell a két négyzet egymásban , kettős szigetest, az biztos Y0. ((( A szabvány megengedi az Y0 kondi helyettesítését 2db soros Y1 kondi helyettesítésével, a nyák tervezésnék a távolságokat bekell tartani.)))Ezzel csatolva mind két AC ágra leválasztott lesz a készülék. Eredő 2.2nF nagyobb soros kondit ne használj, mert az eredő ellenállása már 230Vac esetén átlépi a 4mA-t.
vfx <info at vfx.hu> írta:
>Hali!
>
>230VAC hálózaton szeretnék nullátmenetet detektálni. AVR + 2db 1M
>ellenálatot ajánl az atmel. Ez működik is, de így nem lesz leválasztott
>a cucmó.
>Kérdésem, ha két kondin vezetném át a 230V-t és utána az 1M ellenállás
>majd tápra földre dióda és így be az AVR lábára, az megfelelő lenne-e?
>Pici trafót nem nagyon akarnék berakni.
>
>ÜDV. VFX.
>http://www.vfx.hu
>
>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc],
More information about the Elektro
mailing list