[elektro] nullátmenet
Skandar Graun
sgraun at gmail.com
Sat Apr 3 13:36:25 CEST 2010
Miért nem teszel a kimenetre optocsatolót.
Azzal is le lesz választva.
Én egyébként erre a célra két optót használtam, tökéletesen működött.
potyo <potyo.ada at gmail.com> írta (2010. április 3. 14:34):
> Leválasztott csak trafóval lesz, máshogy nem. Dióda van az AVR lábán
> belül is, nem? Illetve a kondenzátor plusz eltolást vinne be, bár
> ezzel lehet számolni, hogy mekkorát, de én nem bonyolítanám az
> életemet vele. Ha nincs trafó, akkor a két ellenállás megfelelő.
>
> vfx <info at vfx.hu> írta (2010. április 3. 13:27):
>> Hali!
>>
>> 230VAC hálózaton szeretnék nullátmenetet detektálni. AVR + 2db 1M
>> ellenálatot ajánl az atmel. Ez mûködik is, de így nem lesz leválasztott
>> a cucmó.
>> Kérdésem, ha két kondin vezetném át a 230V-t és utána az 1M ellenállás
>> majd tápra földre dióda és így be az AVR lábára, az megfelelõ lenne-e?
>> Pici trafót nem nagyon akarnék berakni.
>>
>> ÜDV. VFX.
>> http://www.vfx.hu
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro