[elektro] trafo lagyinditas
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Sat Apr 3 12:40:11 CEST 2010
May Károly wrote:
> Egy ~6kVA-es 2 fázisu trafót akarok "lágyinditani".
Ammá valami!
> A bekapcsoló mágneskapcsoló "be" nyomogombjával
> ha ellenálláson keresztül ráküldök előgerjesztő áramot
> a mágneskapcsoló behuzási ideje elégséges, hogy ne
> verje le a biztit? A mágneskapcsoló régi DIL.
Függ az ellenállás nagyságától is, de szerintem nem elég. Mértem régebben
200kVA-es trafó ilyen bekapcs feszét, és úgy láttam (valahol talán meg is van a
kép a szkópról), hogy olyan 2-3 periódus kell hozzá, hogy jól ráközelitsen az
állandósult állapotra.
Ott a gond, hogy ha kicsi az R, hogy minél jobban közel legyen a majdani
bekapcsolt állapothoz a gerjesztése, akkor nagy lesz az L/R időállandó. Ha meg jó
gyorsra veszed a figurát az R növelésével, akkor meg nem biztos, hogy eléggé
ráközelit, és a rövidrezárással még mindig lesz egy kellemetlen bekapcs tranziens.
Én mindenképpen beraknék egy ócsó időrelét, amit 1-2 tizedmásodpercre állitanék.
Gondolom azért akarsz kis időt, hogy ne kelljen nagy teljesitményűnek lennie az
ellenállásnak. Azt tudni kell, hogy nem is annyira az ellenállás teljesitménye
számit, hanem a benne lévő huzal tömege. Olyan kicsi az idő, hogy arra nincs mód,
hogy a hő el tudjon mászni a huzalból és a közvetlen környékéről, ezért olyan
(régi fajta) ellenállásokat érdemes keriteni, aminek nem a közepében van egy kis
átmérőben a huzal, és a körülötte lévő porcelán felé megy a hő, hanem a porcelán
külsejére van feltekerve, mert az biztos nagyobb tömegű.