[elektro] Induktivitas kapcsuzemu tapban

Xorn toth.endre at gmail.com
Tue Sep 29 07:02:16 CEST 2009


2009/9/28 Nemeth Tibor <nemeth.tibor798 at t-online.hu>:
>
> Csak megegy szempont:
> Az L és C tagok egyuttal alulatereszto szurot is alkotnak. Mindez valos esetben bekerul a
> szabalyozasi hurokba. Ennek viselkedese tapfesz valtozasra vagy terhelesvaltozasra erosen fugg a
> hibajel erositon kivul az LC tagoktól is. Ha tehat celaramkort hasznalsz, kulonsen ha nincsen
> kompenzalasi lehetoseg, ajanlatos betartani a gyarto javaslatat. Ha tulsagosan kicsi az LC akkor
>  a kapcsolojel frekvenciajan lehetnek minosegi gondok, ezekrol mar tobben irtak, legjellemzobb
> parameter az aramhullamossag. Ha tulmeretezed akkor instabilla valhat a szabalyozasi hurok es
> alacsonyabb frekin gerjed, esetleg nem gerjed de a zavarokra lassan reagal, beleng.

A tapasztalatok - szimulator - szerint a kimenet szep, szinuszos
lengeset okozza a kapcsolofreki 10-20-szorosaval, ha tul nagy az L. Ez
viszont valamelyest csokkentheto, ha megfeleloen nagy C-t teszek
melle. Azzal egyutt nem a vegtelensegig, igy az L meghatarozasa
fontosabb, mint a C-e, amit utana ugyis celszeru viszonylag nagyra
venni, hogy a kapcsolofrekvenciabol adodo lebegest is elfogadhato
mertekure csokkentse.

Ja, a jomultkoraban kerdeztem, hogy kinek van a kozelben egy szkopja,
hogy meg kellene nezni egy Linear LT3478-cal keszult step-up
konvertert, miert nem indul meg. Ezt is beletoltam a szimulatorba. A
problema igen egyszeru. A soft-start labara kotott kondi, ami az
adatlapban levo referenciakapcsolasrol vett erteku, tul sok, nem
hagyja megindulni az aramkort... Ki fogom cserelni, azutan majd
meselek, mi lett vele.

Best regards,
Andy



More information about the Elektro mailing list