Hello!

> Sajnos a T. megrendelo" vegyesen akar hajtogatni PLC-t és
> 3f invertert meg mindenvackot.

A frekivaltok nagyresze tud feszt es aramot is fogadni.


> A megtáplálásos 2 vezetékes jeladóknál azért vagyok
> bizonytalan, mert ugye a cucc váltó 24V-ról megy alapban.

Miert pont valto? Nem egyen?


> Mert ha egy áram bemenetre rá van írva, hogy ide kösd, +-,
> az koránt sem biztos, hogy nem lebego", vagy egyébb úton stab.
> meghajtófesz, fantomtáp meg ilyenek.

A doksiban szoktott lenni egy csomo minta bekotes. Meg egy belso sema.


> Pl. 2-vezetékes cuccoknál nekem teljesen logikus a + testelés (közös),
> mert akkor a bemenet csak egy ellenállás.

Ugy kotik, hogy +24 -> [bizti ->] tavado+ -> tavado- -> PLC_BE+ -> (itt 
egy ellenallas a kartyaban) -> PLC_BE- -> GND


Udv,
Szabolcs