[elektro] Áteresztő táp - favágó előszabályozó

Moczik Gabor pm_levlista at progzmaster.hu
Mon Sep 28 18:09:40 CEST 2009


hg12345 wrote:
>> Trafót triakkal lehet kapcsolni, ha null átmenetbe kapcsolod akkor kivágja a biztosítékot, persze ha rövidzár védett akkor nem :-). Ha mindenképpen így akarod kapcsolni, akkor egy megfelelő teljesítményű és ellenállású soros ellenállással kell korlátozni a zárlati áramot.
>> A legtöbb trafó gyártó árul bekapcsoló korlátozó áramköröket....

Látom, baromira nem vagy barátságban a triakkal meg tirisztorral...

1. Ha a trafót kapcsolóval megbízhatóan be tudod kapcsolni, akkor minden 
bizonnyal triakkal is.

2. Trafót nem null átmenetben, hanem szinusz csúcsnál kell bekapcsolni, mint 
ezt már HJozsi egymilliószor levezette.

3. Ha marhára nem lehet bekapcsolni, mert akkora trafó, akkor sem kell 
megvenni sokezerért egy lágyindítót, mert mindössze egy-két 10-47ohm/5-10W 
ellenállás kell, meg valami amivel ezt rövidrezárod 0.1 másodpercen belül.
Vagy relével, ekkor kell egy graetz meg egy puffer kondi, ezzel megvan a 
késleltetés is, vagy egy plusz triakkal, ehhez akkor kell egy olyan 
gyújtókör, ami az első pár periódusban nem gyújt, utána pedig a 
folyamatosan. (a relés verzió itt 7 gépben egy éve problémamentes).

A 3-as csak valóban nagy, kemény trafó vagy túl kicsi kismegszakító esetén 
kellhet, 500..1000W-hoz C10-C16A esetén tuti nem lesz rá szükség.

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( E~mail: "pm-01" @AT "progzmaster" .DOT "hu" )))
((( Skype: moczik )))



More information about the Elektro mailing list